서브 헤더

승강로 및 피트에 결로가 발생하여 지하층 피트 부위 벽체에 환기구 또는 환기장치를 설치하여도 되나요?

페이지 정보

profile_image
작성자최고관리자 작성일 2024.02.19 09:41 조회 2,798

본문

승강로에 환기를 위한 환기구 또는 환기장치의 설치는 가능함



○ 승강로의 환기1)를 위하여 환기구2) 또는 환기장치3)를 설치하는 것은 가능하나, 환기구에
의해 외부 환경(눈·비 등 기후적 환경, 위치적 환경, 위해 연기 등)으로부터 보호조치(갤러리창 및 창문 등)를 추가적으로 고려하여야 함


​


○ 또한, 환기장치를 두는 경우 제어장치 또는 조절장치는 승강로 외부에 있어야 하며 엘리베이터의 안전한 운행에 지장을 주지 않아야 하고, 환기를 위한 덕트에 사람 또는 물체가 접근할 수 있는 경우 KS B ISO 13857, 표4에 따른 매쉬 등의 보호조치가 추가적으로 고려되어야 함


​


○ 참고로, 결로 제거를 위한 일반적인 방법으로 피트 내 조명을 상시 점등하거나 제 습제 비치 등으로 결로를 방지하고 있음


​
Total 980건 29 페이지
자료실 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
열람중 최고관리자 2799 02-19
559 최고관리자 2080 02-19
558 최고관리자 2239 02-16
557 최고관리자 2656 02-16
556 최고관리자 2995 02-16
555 최고관리자 2664 02-15
554 최고관리자 2254 02-15
553 최고관리자 2051 02-15
552 최고관리자 2693 02-13
551 최고관리자 2261 02-13
550 최고관리자 2059 02-13
549 최고관리자 2098 02-13
548 최고관리자 2084 02-08
547 최고관리자 2080 02-08
546 최고관리자 2084 02-08

검색